Seite 1 von 1

detaillierte WB-Berechnung gegenüber pauschal-Wert

Verfasst: 26. Juli 2019, 12:41
von Steffen Haase
Hallo Herr Obermüller,

ich habe eine detaillierte Wärmebrückenberechnung für ein gekühltes Wohngebäude nach DIN 18599 erstellt und diese übertragen. Um das Ergebnis zu kontrollieren, habe ich den spezifischen Wärmebrückenverlust, der in den Kurzergebnissen angegeben wird, in den "Grundlagen" als pauschalen Wert eingegeben und in den "Zonen" auf "WB-Zuschlag nach KfW" umgestellt. Ich hätte nun erwartet, dass diese Ergebnisse annähernd gleich werden - sind sie aber nicht. Die Differenz beträgt ca. 9% des Endenergiebedarfs. Um Rundungsfehler auszuschließen, habe ich einen noch günstigeren Wert angenommen, und noch einmal rechnen lassen. Trotzdem bleiben die Ergebnisse der pauschalen Zuschläge deutlich über denen der detaillierten Berechnung. Woran kann das liegen?

m.f.G. Steffen Haase

Re: detaillierte WB-Berechnung gegenüber pauschal-Wert

Verfasst: 4. August 2019, 20:45
von Andreas Obermüller
Kann ich so nicht sagen, können Sie mir mal das Projekt zuschicken? Danke!