Sehr geehrter Herr Obermüller, sehr geehrte Forenteilnehmer,
derzeit bilanziere ich ein Bürogebäude. Als Beheizung und Kühlung soll neben einer elektrischen Reversiblen Wärmepumpe auch eine gasmotorische reversible Wärmepumpe untersucht werden (Hersteller Yanmar). Während wärmeseitig die Möglichkeit einer Gasmotorischen WP besteht und auch herstellerspezifische COPs eingegeben werden können bereitet mir die Kälteseite Schwierigkeiten.
Nach DIN 18599-7 7.1.5 sind gasmotorische Kältemaschinen analog zu VRF-Systemen nach 7.1.3.4 bilanzierbar, der entstehende Endenergiebedarf ist jedoch dem Gas und nicht dem Strom zuzurechnen (und somit auch primärenergetisch anders zu bewerten). Als Standardwerte nach Norm ist ein EER von 1,05 und PLV(av) von 0,95 anzusetzen.
In der BKI-Eingabe entstehen hierzu folgende Probleme:
1) Der PLV(av) kann nicht eingegeben werden.
Als Lösung habe ich den EER mittels Quotienten aus PLV(av) des im BKI gewählten Verdichters und dem PLV(av) der gasmotorischen Kältemaschine gewählt.
2) Es kann für das VRF-System kein Energieträger gewählt werden, sodass der Energiebedarf der Endenergiemenge für Strom zugezählt wird und mit fp= 1,8 in die Primärenergie eingeht.
Auch hier wählte ich die Lösung, durch einen Quotienten der Primärenergiefaktoren für Strom und Erdgas primärenergetisch richtige Zahlen zu erhalten.
Hieraus resultiert aber ein zu geringer Endenergiebedarf für Kühlung der zudem immer noch dem Strom zugeordnet, was zu einer zu hohen anrechenbaren Strommenge für selbst erzeugten regenerativen Strom führt (in meinem Fall durch die Vorsehung einer Photovoltaikanlage).
Yanmar bietet hierzu eine Anleitung zur Bilanzierung nach DIN 18599 (https://asue.de/sites/default/files/asu ... A4r....pdf), die jedoch auf den Programmen
• IBP: 18599-Software: 6.1.120.645
• Hottgenroth Energieberater 18599: 9.2.10.18
• Solar-Computer: Energieeffizienz Gebäude EnEV2014 / 2016 / DIN V 18599: 5.20.03
beruht. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich eine gasmotorische Kältemaschine im BKI richtig eintragen kann?
Mit besten Dank für Ihre Hilfe und
freundlichen Grüßen
Matthias Hampe
derzeit bilanziere ich ein Bürogebäude. Als Beheizung und Kühlung soll neben einer elektrischen Reversiblen Wärmepumpe auch eine gasmotorische reversible Wärmepumpe untersucht werden (Hersteller Yanmar). Während wärmeseitig die Möglichkeit einer Gasmotorischen WP besteht und auch herstellerspezifische COPs eingegeben werden können bereitet mir die Kälteseite Schwierigkeiten.
Nach DIN 18599-7 7.1.5 sind gasmotorische Kältemaschinen analog zu VRF-Systemen nach 7.1.3.4 bilanzierbar, der entstehende Endenergiebedarf ist jedoch dem Gas und nicht dem Strom zuzurechnen (und somit auch primärenergetisch anders zu bewerten). Als Standardwerte nach Norm ist ein EER von 1,05 und PLV(av) von 0,95 anzusetzen.
In der BKI-Eingabe entstehen hierzu folgende Probleme:
1) Der PLV(av) kann nicht eingegeben werden.
Als Lösung habe ich den EER mittels Quotienten aus PLV(av) des im BKI gewählten Verdichters und dem PLV(av) der gasmotorischen Kältemaschine gewählt.
2) Es kann für das VRF-System kein Energieträger gewählt werden, sodass der Energiebedarf der Endenergiemenge für Strom zugezählt wird und mit fp= 1,8 in die Primärenergie eingeht.
Auch hier wählte ich die Lösung, durch einen Quotienten der Primärenergiefaktoren für Strom und Erdgas primärenergetisch richtige Zahlen zu erhalten.
Hieraus resultiert aber ein zu geringer Endenergiebedarf für Kühlung der zudem immer noch dem Strom zugeordnet, was zu einer zu hohen anrechenbaren Strommenge für selbst erzeugten regenerativen Strom führt (in meinem Fall durch die Vorsehung einer Photovoltaikanlage).
Yanmar bietet hierzu eine Anleitung zur Bilanzierung nach DIN 18599 (https://asue.de/sites/default/files/asu ... A4r....pdf), die jedoch auf den Programmen
• IBP: 18599-Software: 6.1.120.645
• Hottgenroth Energieberater 18599: 9.2.10.18
• Solar-Computer: Energieeffizienz Gebäude EnEV2014 / 2016 / DIN V 18599: 5.20.03
beruht. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich eine gasmotorische Kältemaschine im BKI richtig eintragen kann?
Mit besten Dank für Ihre Hilfe und
freundlichen Grüßen
Matthias Hampe