Lüftungskonzept negative Werte
Lüftungskonzept negative Werte
Sehr geehrter Herr Obermüller,
folgendes Problem (Lüftungskonzept) ich bekomme negative Werte beim Lüftungsbedarf -1769,6 m³/(h * NE)
infiltration 673,6 m³/(h * NE)
Wahrscheinlich sollte es 1769,6 m³ sein.
ich habe bei der Zone eine reine Abluftanlage eingegeben. Beim Butten Technik habe ich keine Lüftung eingegeben da die Lüftung ja nicht beheiztz wird.
Wo ist meine Fehler??? Das kann doch nnicht sein
MfG dettki
folgendes Problem (Lüftungskonzept) ich bekomme negative Werte beim Lüftungsbedarf -1769,6 m³/(h * NE)
infiltration 673,6 m³/(h * NE)
Wahrscheinlich sollte es 1769,6 m³ sein.
ich habe bei der Zone eine reine Abluftanlage eingegeben. Beim Butten Technik habe ich keine Lüftung eingegeben da die Lüftung ja nicht beheiztz wird.
Wo ist meine Fehler??? Das kann doch nnicht sein
MfG dettki
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Lüftungskonzept negative Werte
Kann ich so nicht erklären. Der Wert mach gar keinen Sinn so. Ich bitte um Zusendung des betreffenden Projektes. Vielen Dank! (Von der Eingabe beim Projekt/bei der Zone hängt der Wert nicht ab!)
Re: Lüftungskonzept negative Werte
Sehr geehrter Herr Obermüller,
in der Anlage übersende ich Ihnen mein Projekt
MfG dettki
in der Anlage übersende ich Ihnen mein Projekt
MfG dettki
- Dateianhänge
-
- Energie1 DIN18599 b18.prj
- (17.09 KiB) 189-mal heruntergeladen
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Lüftungskonzept negative Werte
Die Berechnung für das Lüftungskonzept bezieht sich auf einzelne Räume oder Wohnungen! Hier kann keine Nutzfläche von über 3000 m² eingegeben werden, da versagt das Verfahren. Wenn man in DIN 1946-6 Tabelle 5 sieht, gehen die tabellierten Werte nur bis ANE = 210 m². Darüber berechne ich die Werte aus der Formel in Fußnote f. Diese Formel führt dann bei großen ANE wieder zu kleineren Werten, irgendwann zu negativen Werten. Ingenieurmäßig also nicht sinnvoll. Ich werden im Programm eine Begrenzung für ANE auf 600 m² einbauen.
Re: Lüftungskonzept negative Werte
Hallo Herr Obermüller,
im Objekt kann nur für eine NE das Lüftungskonzept erstellt werden. Schon bei einem Zweifamilienwohnhaus mit unterschiedlichen NE geht nichts mehr.
Können sie das so ändern, dass Lüftungskonzepte für mindesten 4 NE möglich sind ?
im Objekt kann nur für eine NE das Lüftungskonzept erstellt werden. Schon bei einem Zweifamilienwohnhaus mit unterschiedlichen NE geht nichts mehr.
Können sie das so ändern, dass Lüftungskonzepte für mindesten 4 NE möglich sind ?
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Lüftungskonzept negative Werte
Das ist derzeit nicht geplant, tut mir leid. Das "einfache Lüftungskonzept" ist nur dazu gedacht, die Notwendigkeit einer Lüftungsmaßnahme nachzuweisen, es kommt sowieso fast immer heraus, dass man eine Lüftungsanlage braucht. Dieser Nachweis muss eigentlich nur für eine maßgebende NE geführt werden.
Re: Lüftungskonzept negative Werte
Sehr geehrt Herr Obermüller,
das heißt ich kann das Lüftungskonzept nur für die Prüfung von krietischen Räumen benutzen und dann auf das ganze Gebäude übertragen?
MfG Dettki
das heißt ich kann das Lüftungskonzept nur für die Prüfung von krietischen Räumen benutzen und dann auf das ganze Gebäude übertragen?
MfG Dettki
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Lüftungskonzept negative Werte
Ja, so ist es gedacht. Der Nachweis führt ja nur den feuchteschutztechnischen Mindestluftwechsel auf und ist damit nicht dazu geeignet, eine Planung der Lüftung zu ermöglichen, dazu sind weitere Berechnungen notwendig. Ob es mal eine Möglichkeit für mehrere NE geben wird, kann ich derzeit nicht sagen. Da wir voraussichtlich in den nächsten Monaten überwiegend mit der Umsetzung des GEG beschäftigt sind, habe ich hier keine Planungen.
Re: Lüftungskonzept negative Werte
Beim Lüftungskonzept geht es nicht um kritische Räume, hier wird immer die ganze NE(Nutzungseinheit) betrachtet. Wie soll das Lüftungskonzept einer NE auf das ganze Gebäude übertragen werden wenn die Nutzungseinheiten unterschiedlich sind ? Nach DIN 1946-6 ist das Lüftungkonzept für jede NE zu erstellen.
Kritische Räume gibt es beim sommerlichen Wärmeschutz, das hat aber nichts mit dem Lüftungskonzept zu tun.
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Lüftungskonzept negative Werte
Das Programm rechnet "nur" den feuchteschutztechnischen Mindestluftwechsel für eine NE aus. Die Randbedingungen (Dichtheit, Windgebiet, Windschutzklasse, Dämmung, Höhe) sind ja eigentlich für das ganze Gebäude gleich. Insofern ist es normal kein Problem, die ungünstigste NE herauszufinden und zu berechnen. (In der Regel ist das die kleinste NE im unteren Bereich.) Der Nachweis ersetzt KEINE Lüftungsplanung, es soll nur dargestellt werden, dass es eine Lüftungsmaßnahme braucht oder nicht. Bis auf wenige Ausnahmen (Gebäude >15m und große Einheten) kommt sowieso immer heraus, dass es eine lüftungstechnische Maßnahme braucht.