Hallo,

die Frage scheint absurd, aber ich komme nicht weiter.

Es handelt sich um einen Neubau, Doppelhaus, jede WE wird eigens mit Wärme versorgt, der Bauherr möchte eine Gas-Brennwerttherme mit solarer Unterstützung WW.
Die EnEV Anforderung an Ht' wird problemlos erfüllt, während qp bei fast 30 % über den Anforderungen liegt.
Ich habe dem Bauherren gegenüber schon angedeutet, daß er vermutlich um eine Wärmepumpe nicht herum kommt - aber kann das wirklich sein?
Die geplanten Materialien sind top, die U-Werte sind auch in Ordnung.
Gibt es einen Trick, den ich nicht kenne?

Für eine Antwort bin ich, wie immer, dankbar :)

Danke und Gruß,
Angela Arntzen

Re: geht noch ein EnEV Nachweis mit Gas-Brennwerttherme?

Verfasst: 26. September 2018, 15:40
von Andreas Obermüller
Nachdem die EnEN 2016 gegenüber der Referenzausführung um 25% verschärft wurde, ist eine Heizung nur mit Gas-Brennwert und solar TW normal nicht mehr ausreichend. Da muss die Hülle schon extrem gut werden (>50% unter dem Referenzgebäude). Wärmepumpe, Lüftungsanlage mit WRG, PV-Anlage sind hier dann angesagt...

Re: geht noch ein EnEV Nachweis mit Gas-Brennwerttherme?

Verfasst: 26. September 2018, 20:49
von angela_energieberatung
Vielen Dank, so in etwa habe ich mir das schon gedacht.

Mit besten Grüßen!
Angela Arntzen

Re: geht noch ein EnEV Nachweis mit Gas-Brennwerttherme?

Verfasst: 27. September 2018, 19:24
von Fritz
doch das geht noch !
Wärmebrücken rechnen und bei dem Brennwertgerät die Herstellerkennwerte verwenden.
Hat bisher immer funktioniert. U-Wert AW=< 0,23 W/m²*K, Uw =<0,90 W/m²*K