Lüftungsenergie Wohngebäude

#1 Beitrag von wgdk »

Werden Endenergie (#V619) und Primärenergie Lüftung (#V629) bei Wohngebäuden nicht berechnet oder habe ich (vermutlich) etwas falsch eingegeben.
Berechnung nach DIN 18599
einfaches Lüftungssystem
Wärmerückgewinnung mit verbessertem Standardwert

Oder steckt die elektrische Energie für die Lüftung in einer anderen Variable?

Vielen Dank
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6420
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Lüftungsenergie Wohngebäude

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Nein, die steckt schon in diesen Variablen und sollte auch angezeigt werden. Haben Sie die WLA auch bei der TEchnik eingegeben und in der Erzeugungseinheit WLA die Hilfsenergie Regelung und Ventilatoren eingeschaltet? Das ist bei Wohngebäuden notwendig...