Seite 1 von 1

Unterer Gebäudeabschluss

Verfasst: 5. September 2018, 12:01
von ibanda
Sehr geehrter Herr Obermüller,

wir berechnen gerade eine KfZ-Werkstatt nach DIN 18599. In den Einstellungen haben wir die Berechnung nach DIN EN 13370 ausgeschaltet, da das Gebäude nicht gekühlt wird.

Trotzdem verlangt das Programm die Eingabe der B´-Werte. Für die Bodenplatten an Erdreich ist das ja kein Problem.
Bei den Kellerdecken gegen unbeheizt wird in der Fehlermeldung jedoch auch B´ angefordert.

Warum? Und wie können wir das lösen.

Besten Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Angelika Dautzenbrg

Re: Unterer Gebäudeabschluss

Verfasst: 5. September 2018, 16:24
von Andreas Obermüller
B' wird in der Tabelle 4 der DIN 18599-2 auch für Kellerdecken gefordert, da Fx davon abhängt. Die Ermittlung ist die gleiche wie bei Bodenplatten.

Re: Unterer Gebäudeabschluss

Verfasst: 10. September 2018, 15:54
von ibanda
Wie funktioniert das bei innenliegenden Räumen, bei denen es keinen exponierten Umfang gibt? Ein B´mit U=0 ist gemäß der Berechnungsformel nicht zulässig.

Re: Unterer Gebäudeabschluss

Verfasst: 10. September 2018, 16:12
von Fritz
aber B'=0 ist zulässig.

Re: Unterer Gebäudeabschluss

Verfasst: 10. September 2018, 16:13
von Andreas Obermüller
Geben Sie dann ein B = 1 ein. Es wird ja in der Tabelle 4 nur in den Grenzen 0 bis 5, 5 bis 10 und >10 unterschieden. Oder noch besser: verwenden Sie das B' des umliegenden Bereiches. Das ist j aphysikalisch wohl am angemessensten, da es ja um den Wärmeabfluss in den Perimeter geht.