Unterer Gebäudeabschluss

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
ibanda
Beiträge: 145
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Unterer Gebäudeabschluss

#1 Beitrag von ibanda »

Sehr geehrter Herr Obermüller,

wir berechnen gerade eine KfZ-Werkstatt nach DIN 18599. In den Einstellungen haben wir die Berechnung nach DIN EN 13370 ausgeschaltet, da das Gebäude nicht gekühlt wird.

Trotzdem verlangt das Programm die Eingabe der B´-Werte. Für die Bodenplatten an Erdreich ist das ja kein Problem.
Bei den Kellerdecken gegen unbeheizt wird in der Fehlermeldung jedoch auch B´ angefordert.

Warum? Und wie können wir das lösen.

Besten Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Angelika Dautzenbrg
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Unterer Gebäudeabschluss

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

B' wird in der Tabelle 4 der DIN 18599-2 auch für Kellerdecken gefordert, da Fx davon abhängt. Die Ermittlung ist die gleiche wie bei Bodenplatten.
ibanda
Beiträge: 145
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Re: Unterer Gebäudeabschluss

#3 Beitrag von ibanda »

Wie funktioniert das bei innenliegenden Räumen, bei denen es keinen exponierten Umfang gibt? Ein B´mit U=0 ist gemäß der Berechnungsformel nicht zulässig.
Fritz
Beiträge: 347
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Re: Unterer Gebäudeabschluss

#4 Beitrag von Fritz »

aber B'=0 ist zulässig.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Unterer Gebäudeabschluss

#5 Beitrag von Andreas Obermüller »

Geben Sie dann ein B = 1 ein. Es wird ja in der Tabelle 4 nur in den Grenzen 0 bis 5, 5 bis 10 und >10 unterschieden. Oder noch besser: verwenden Sie das B' des umliegenden Bereiches. Das ist j aphysikalisch wohl am angemessensten, da es ja um den Wärmeabfluss in den Perimeter geht.