Seite 1 von 1
KfW Nachweis Sanierung EFH 115
Verfasst: 27. Juli 2018, 10:03
von Nadine Deimel
Die KfW akzeptiert bei der Eingabe des Primärenergiebedarfs (gem. Sondernachweis KfW aus dem BKI Energieplaner 16.0.17) den angegebenen Wert nicht.
Sind die Einstellungen im Energieplaner 16 hier falsch gewählt der stimmen die Berechnungen des Programms nicht?
Dann war meine ganze Arbeit umsonst.
freundliche Grüße
Re: KfW Nachweis Sanierung EFH 115
Verfasst: 31. Juli 2018, 13:51
von Nadine Deimel
Ich würde mich über eine zeitnahe Antwort bzw. Hilfe zu oben beschriebenem Problem von jemandem freuen, da mir die KfW in dem Fall leider auch nicht direkt weiterhelfen konnte und das Projekt hinsichtlich Energiebilanzierung und Einreichung der Förderung bald abgeschlossen werden soll. Vielen Dank.
freundliche Grüße,
Nadine Deimel
Re: KfW Nachweis Sanierung EFH 115
Verfasst: 31. Juli 2018, 18:29
von Fritz
wie ist die Meldung des EBS-Tools ?
Re: KfW Nachweis Sanierung EFH 115
Verfasst: 1. August 2018, 08:11
von Nadine Deimel
Ungefähr in der Art, dass der eingegebene Wert zum Primärenergiebedarf (91,4) für das Referenzgebäude als 100%-Wert kein Plausibler Wert ist.
Re: KfW Nachweis Sanierung EFH 115
Verfasst: 1. August 2018, 08:32
von Fritz
diese Meldung hatte ich auch schon öfters, insbesondere bei Berechnungen nach DIN 18599. Das hängt mit den im EBS-Tool hinterlegten Parametern zusammen. Ich habe das immer so gelöst, dass ich das Luftvolumen V der Zone händisch berechnet habe. Dies ist meist geringer als 0,76*VE. Somit sind die Lüftungswärmeverluste geringer und auch Qp wird kleiner. Das hat bisher immer geklappt.
Re: KfW Nachweis Sanierung EFH 115
Verfasst: 1. August 2018, 11:47
von Nadine Deimel
Vielen Dank für den Tippe ich werde es so versuchen und mich dann melden.
Aber löst, dass dann auch das Eingabeproblem?
Die KfW hat noch vorgeschlagen, dass ich die Berechnungen an die per mail schicke und Sie prüfen es quasi dann "händisch".
Re: KfW Nachweis Sanierung EFH 115
Verfasst: 5. August 2018, 17:36
von Andreas Obermüller
Wenn die Meldung des Prüftools dann nicht verschwindet, müssten Sie die Berechnung des Referenzgebäudes einschicken.
Re: KfW Nachweis Sanierung EFH 115
Verfasst: 8. August 2018, 17:18
von Nadine Deimel
Fritz hat geschrieben: ↑1. August 2018, 08:32
diese Meldung hatte ich auch schon öfters, insbesondere bei Berechnungen nach DIN 18599. Das hängt mit den im EBS-Tool hinterlegten Parametern zusammen. Ich habe das immer so gelöst, dass ich das Luftvolumen V der Zone händisch berechnet habe. Dies ist meist geringer als 0,76*VE. Somit sind die Lüftungswärmeverluste geringer und auch Qp wird kleiner. Das hat bisher immer geklappt.
Vielen Dank. Das hat funktioniert und das Tool meldet am Ende der Eingabe, dass die Werte plausibel erscheinen.
Grüße,
Nadine Deimel