Seite 1 von 1

denzentrale Lüftung WG mit 18599

Verfasst: 12. Juli 2018, 15:33
von Werner M
Servus,
bitte kurz um Hilfestellung.
Ich berechne ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnung, die mit dezentralen Lüftungsgeräten (Rein-Raus + WRG) ausgestattet werden sollen.
Ist es richtig bei der Berechnung nach Din 18599 Wohngebäude diese Angaben nur in der Zonenseite zu machen ? (Konditionierung der Zone + Konfiguration der WLA) Also kein Extra Eintrag in der Technikseite?
Danke jetzt schon für die Hilfe.

Grüße
Werner

Re: denzentrale Lüftung WG mit 18599

Verfasst: 12. Juli 2018, 17:04
von Andreas Obermüller
Bei Wohngebäude muss man (anders als bei NWG!) auch in der Technik immer die Lüftungsanlage abbilden. (Erzeugungseinheit WLA mit allen Angaben, Hilfsenergie hier berücksaichtigen mit Haken, Kreis WLA mit übergabe an die Zone) Das liegt daram, das die Systematik (Teil 6) der WLA ganz anders ist als bei NWG's.