3 Wärmeerzeuger

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
wgdk
Beiträge: 49
Registriert: 15. Juni 2018, 14:52

3 Wärmeerzeuger

#1 Beitrag von wgdk »

Guten Tag zusammen,

wie bilde ich fogendes Heizungskonzept am besten im Energieplaner ab:

Die Heizung und Bw-Bereitung erfolgt hautsächlich mit einer Wärmepumpe.
Ein BHKW liefert den Strom und hebt die Rücklauftemperatur an.
Ein bestehender Gas-Brennwertkessel deckt eventuelle Spitzen ab und dient als Reserve.
Was passiert zum Besipiel wenn ich die 3 Erzeuger in eine Erzeugungseinheit packe.
Oder nehme ich besser ein 2. Einheit und passe manuell die Deckungsraten an?

Vielen Dank
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: 3 Wärmeerzeuger

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die DIN 18599 bietet keine Möglichkeit, die Aufteilung einer solchen Heizung automatisch zu berechnen. Zudem ist in der EnEV keine Möglichkeit vorgesehen, den Strom aus einem BHKW in der eigenen Heizung selbst anzurechnen. Der produzierte Strom wird im Primärenergiefaktor des BHKW verrechnet.
Daher müsste man m. E. wie folgt vorgehen:
  • Eine Erzeugungseinheit enthält BHKW und Spitzenlastkessel. Über den Deckungsgrad des BHKW wird der Anteil BHKW/Kessel festgelegt.
  • Eine zweite Erzeugungseinheit enthält die Wärmepumpe, Betriebsweise "monovalent".
  • Über einen Kreis werden die beiden Erzeugungseinheiten eingebunden, hier muss man dann die Deckungen der beiden Einheiten im Kreis festlegen.
Antworten