Guten Tag zusammen,
wie bilde ich fogendes Heizungskonzept am besten im Energieplaner ab:
Die Heizung und Bw-Bereitung erfolgt hautsächlich mit einer Wärmepumpe.
Ein BHKW liefert den Strom und hebt die Rücklauftemperatur an.
Ein bestehender Gas-Brennwertkessel deckt eventuelle Spitzen ab und dient als Reserve.
Was passiert zum Besipiel wenn ich die 3 Erzeuger in eine Erzeugungseinheit packe.
Oder nehme ich besser ein 2. Einheit und passe manuell die Deckungsraten an?
Vielen Dank
3 Wärmeerzeuger
-
- Administrator
- Beiträge: 6204
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: 3 Wärmeerzeuger
Die DIN 18599 bietet keine Möglichkeit, die Aufteilung einer solchen Heizung automatisch zu berechnen. Zudem ist in der EnEV keine Möglichkeit vorgesehen, den Strom aus einem BHKW in der eigenen Heizung selbst anzurechnen. Der produzierte Strom wird im Primärenergiefaktor des BHKW verrechnet.
Daher müsste man m. E. wie folgt vorgehen:
Daher müsste man m. E. wie folgt vorgehen:
- Eine Erzeugungseinheit enthält BHKW und Spitzenlastkessel. Über den Deckungsgrad des BHKW wird der Anteil BHKW/Kessel festgelegt.
- Eine zweite Erzeugungseinheit enthält die Wärmepumpe, Betriebsweise "monovalent".
- Über einen Kreis werden die beiden Erzeugungseinheiten eingebunden, hier muss man dann die Deckungen der beiden Einheiten im Kreis festlegen.