Dach mit mehreren inhomogenen Schichten

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
angela_energieberatung
Beiträge: 49
Registriert: 18. Februar 2013, 15:08

Dach mit mehreren inhomogenen Schichten

#1 Beitrag von angela_energieberatung »

Guten Tag!
Leider ist es mir immernoch nicht möglich, ein Dach mit gleich mehreren inhomogenen Bauteilschichten einzugeben, ich bitte hier um Hilfe und hoffe, es dann ein für alle mal zu verstehen.

70 mm Ziegel (Creaton Premion naturrot)
40 mm Dachlattung 40/60,
40 mm Konterlattung/Hinterlüftung 40/60
Unterspannbahn (an An- und Abschlüssen)
200 mm PUR Linitherm 023 PAL-2U
Dampfsperre Linitherm L+D Folie stoßverklebt
130 mm Sparren Bestand 10/13
Zwischenleger neu 8/13
45 mm Metallunterkonstruktion (Knauf D612.de)
20 mm Massivbauplatte oder Lehmbauplatte

hier der Aufbau von außen nach innen. Ich weiß nicht, wie ich das im EP abbilden kann.

Kann mir jemand helfen? danke!

Gruß A. Arntzen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6212
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Dach mit mehreren inhomogenen Schichten

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ziegel, Dachlattung und Konterlattung gehören nicht zum thermisch relevanten Dachaufbau und werden nicht eingegeben. Die Metallunterkonstruktion kann man so auch nicht nach DIN 6946 berechnen, zumindest nicht "genau". Hier muss man eine "Näherung" finden, mit einer Luftschicht ist man m. E. gut beraten. Ansonsten ist in der Programmhilfe eine genaue Beschreibung, wie man zwei bis vier inhomogene Bereiche (=Bauteildurchgänge) eingeben kann.

In der Version 18 wird es eine vollständige Überarbeitung der Bauteileingabe geben, dann kann man zwei inhomogene Bereiche leichter eingeben.
M.Peikert
Beiträge: 1
Registriert: 12. Juli 2018, 16:29

Re: Dach mit mehreren inhomogenen Schichten

#3 Beitrag von M.Peikert »

Hallo,
ebenfalls eine Nachfrage zum Dach mit inhomogenen Schichten:
Bei der Eingabe einer durchgängigen Dampfbremse zwischen zwei inhomogenen Schichten ( außen Zwischensparrendämmung, Dampfbremse, 3cm Lattung mit Zwischendämmung innen) erscheint der U-Wert plausibel, der berechnete Tauwasseranfall scheint aber die Dampfbremse nicht zu berücksichtigen. Woran kann das liegen?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6212
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Dach mit mehreren inhomogenen Schichten

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Bitte schicken Sie mir mal das Projekt zu, ich schaue mir den Aufbau gerne mal an. Danke!
gerhard
Beiträge: 133
Registriert: 26. März 2008, 09:34

Re: Dach mit mehreren inhomogenen Schichten

#5 Beitrag von gerhard »

Hallo
hätte Interesse woran es nun lag, dass die durchgängige Dampfbremse nicht berücksichtigt wurde.
Lag es an der Eingabe, oder ist ein Programmproblem vorhanden.

Gerhard
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6212
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Dach mit mehreren inhomogenen Schichten

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es gab in dem Aufbau kein Problem, die Dampfbremse wurde korrekt berücksichtigt.
Antworten