Seite 1 von 1

Fehlermeldung Nutzungsprofil 22.2

Verfasst: 22. Mai 2018, 11:13
von SobaJo
Hallo,

bei dem Nutzungsprofil 22.2 (Gewerbliche und industrielle Hallen - mittelschwere Arbeit, überwiegend stehende Tätigkeit) erhalte ich folgende Fehlermeldung:

FEHLER: Z22.2-Werkstatt : Für das gewählte Nutzungsprofil müssen bedarfsabhängige Lüftungsstrategien in Abhängigkeit von produktions- und sicherheitstechnischen Aspekten individuell geplant und festgelegt werden. Für die Berechnung müssen daher folgende Planungsgrößen noch angegeben werden: (fV_dot_a_Gebdesign,fF_RLT_design,)

Wie kann dieser Fehler behoben werden?

Das Profil wurde für ein Bestandsgebäude bestehnd u.a. aus Werkstattflächen mit Nutzung Schreinerei und Malerei verwendet. Eine Lüftungsanlage ist nicht vorhanden.

Vielen Dank im Voraus.

Re: Fehlermeldung Nutzungsprofil 22.2

Verfasst: 22. Mai 2018, 11:53
von Andreas Obermüller
Es ist hier nicht relevant, ob eine Lüftungsanlage vorhanden ist, die Werte werden für die Berechnung des Luftwechsels benötigt. In diesem Nutzungsprofil sind die Werte für Va,Geb, Crtl und Ft,rtl nicht definiert. (siehe DIN 18599 Teil 10 Tabelle 5 Spalten 25, 26, 27) Diese Werte müssen daher bei der Zone mit eingegeben werden. (Das sind dann "Planungsgrößen". Man kann sich natürlich auch an der Tabelle 5 in den anderen Profilen umsehen...)