Qc,outg kleiner als Qc,b
Verfasst: 8. März 2018, 15:08
Hallo Herr Obermüller,
hallo liebe Forum-Leser,
wir führen gerade einen Nachweis für eine Produktionshalle, deren Zonen nur über die Lüftungsanlage (VVS, IDA-C3, o. WRG) gekühlt werden (keine statische Kühlung).
Bei den Kurzergebnisse sind wir nun bei folgenden Ergebnisse des vorhandenen Gebäudes stutzig geworden:
Qvc,b (über RLT) = 17.161 kWh/a
Qc,b (?statisch?) = 35.451 kWh/a
Qc,b (gesamt) = 53.547 kWh/a (inkl. 935 kWh für Dampfbefeuchtung)
Qc,outg = 20.765 kWh/a (gem. "Diagramm Kälte" wird auch "nur" mit Qvc,b = 17.161 kWh/a weitergerechnet)
Wir können nun nur mutmaßen, dass Qc,b (statisch) der Nutzenergiebedarf der Zonen gem. DIN V 18599-2 ist, jedoch wurde mit diesem Wert nicht weitergerechnet?
Heißt dies, dass der über die Lüftungsanlage bereitstellbare Kältebedarf Qvc,b (17.161 kWh/a) nicht ausreicht, um den Nutzenergiebedarf zu decken? (keine Fehlermeldung durch BKI?)
Da eine VVS-Anlage gewählt wurde, müsste die RLT-Anlage den Luftwechsel doch automatisch anhand der Kühllast anpassen, oder?
Oder werden hier zwei unabhängige Nutzenergiebedarfe ermittelt (statisch nach DIN V 18599-2 und über RLT durch DIN V 18599-3)?
Dann dürfte der statische Bedarf jedoch nicht weiter beachtet werden , oder (Qc,b (gesamt) falsch)?
Wir würden den Nachweis gerne möglichst schnell fertigstellen und wären daher über eine zeitnahe Antwort sehr dankbar.
Beste Grüße und vielen Dank,
Friederike Hassemer
hallo liebe Forum-Leser,
wir führen gerade einen Nachweis für eine Produktionshalle, deren Zonen nur über die Lüftungsanlage (VVS, IDA-C3, o. WRG) gekühlt werden (keine statische Kühlung).
Bei den Kurzergebnisse sind wir nun bei folgenden Ergebnisse des vorhandenen Gebäudes stutzig geworden:
Qvc,b (über RLT) = 17.161 kWh/a
Qc,b (?statisch?) = 35.451 kWh/a
Qc,b (gesamt) = 53.547 kWh/a (inkl. 935 kWh für Dampfbefeuchtung)
Qc,outg = 20.765 kWh/a (gem. "Diagramm Kälte" wird auch "nur" mit Qvc,b = 17.161 kWh/a weitergerechnet)
Wir können nun nur mutmaßen, dass Qc,b (statisch) der Nutzenergiebedarf der Zonen gem. DIN V 18599-2 ist, jedoch wurde mit diesem Wert nicht weitergerechnet?
Heißt dies, dass der über die Lüftungsanlage bereitstellbare Kältebedarf Qvc,b (17.161 kWh/a) nicht ausreicht, um den Nutzenergiebedarf zu decken? (keine Fehlermeldung durch BKI?)
Da eine VVS-Anlage gewählt wurde, müsste die RLT-Anlage den Luftwechsel doch automatisch anhand der Kühllast anpassen, oder?
Oder werden hier zwei unabhängige Nutzenergiebedarfe ermittelt (statisch nach DIN V 18599-2 und über RLT durch DIN V 18599-3)?
Dann dürfte der statische Bedarf jedoch nicht weiter beachtet werden , oder (Qc,b (gesamt) falsch)?
Wir würden den Nachweis gerne möglichst schnell fertigstellen und wären daher über eine zeitnahe Antwort sehr dankbar.
Beste Grüße und vielen Dank,
Friederike Hassemer