Stückholzkessel, Solaranlage

Verfasst: 27. Februar 2018, 17:12
von archkoenig
Ich habe ein Objekt welches einen Gasbrennwertkessel, eine Solarthermische Anlage und einen Stückholzkessel
mit 80 Liter Wassertasche erhalten soll.
Bivalenter Speicher 800 Liter.
Müssen VS aux, und VS sol an die 800 Liter angepasst werden?
Muß der Stückholzkessel eine eigene Speicherung (Wassertasche)
und eine eigene Verteilung ( Pumpe) bekommen?

Gibt es Möglichkeiten die pauschale Deckung von 10% für WW und HZ
des Stückholzkessels zu erhöhen?

S. König

Re: Stückholzkessel, Solaranlage

Verfasst: 27. Februar 2018, 18:39
von Andreas Obermüller
Die Volumina des Speicher KÖNNEN angepasst werden, es ist aber auch OK, mit den Standardwerten zu rechnen.
Die Wassertasche des Kessels wird nicht gesondert berücksichtigt, würde ich sagen. Die Pumpe ist normal durch die Heizkreispumpe abgedeckt.
Die 10% Deckung sind vorgegeben, wenn es eine selbsttätige zweite Heizung gibt, da wüsste ich keinen Ausweg.

Andreas Obermüller

Re: Stückholzkessel, Solaranlage

Verfasst: 28. Februar 2018, 08:09
von Fritz
Andreas Obermüller hat geschrieben: 27. Februar 2018, 18:39 Die Pumpe ist normal durch die Heizkreispumpe abgedeckt.
Sehe ich anders. Die Pumpe ist zwischen Stückholzkessel und Speicher und hängt somit nicht im Heizkreis.

Re: Stückholzkessel, Solaranlage

Verfasst: 1. März 2018, 17:04
von archkoenig
Würden Sie dann einen separater (Puffer) Speicher
und eine Verteilung mit Pumpe eingerechnen?

Re: Stückholzkessel, Solaranlage

Verfasst: 2. März 2018, 13:30
von Andreas Obermüller
In der DIN 4701-10 müsste man eine kleinen Pufferspeucher (80 Liter) mit entsprechender Hilfsenergie für die Ladepumpe (PPumpe) eintragen.