Liebe Mitstreiter
Folgendes Problem:
Ich habe ein Wohngebäude (Neubau) das leider nicht so umgesetzt worden ist, wie es sollte, so dass ich die Dämmebene in den Keller versetzen musste.
1. Der Wohnbereich ist beheizt bis EG
2. Der Keller ist gedämmt aber nicht die Bodenplatte U-Wert 0,95
3. Ich beziehe den Keller mit in die thermische Hülle ein, somit mache ich bei der Zone Keller einen Haken bei beheizt (über die EG Decke / u-Wert 0,43)
Die EG Decke spielt in der Berechnung keine Rolle.
4. Die Keller- Außenwände u-wert 0,21 werden mit eingerechnet und die Bodenplatte. Der Keller ist somit nicht kalt ca. 15 grad
5. Die Berechnung ist so OK / darf ich die Berechnung so ausführen????
Mit freundlichen Grüssen
Dettki
Der Keller beheizt berechnet / Dämmebene??
-
- Administrator
- Beiträge: 6420
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Der Keller beheizt berechnet / Dämmebene??
Ja, das ist soweit korrekt. Es darf aber nur EINE beheizte Zone geben, Sie müssen das Gebäudevolumen des Kellers beim "Wohnbereich" noch ergänzen, der Keller kommt dazu. Die Zone Keller entfällt.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller
Re: Der Keller beheizt berechnet / Dämmebene??
vielen Dank das hilft mir weiter
Dettki
Dettki