zwei Kühlkreisläufe

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
Dettki
Beiträge: 199
Registriert: 2. November 2007, 10:59
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

zwei Kühlkreisläufe

#1 Beitrag von Dettki »

Liebe Mitstreiter

Folgendes Problem:
ich habe eine Halle in der gearbeitet wird und diese arbeiten müssen bei konstanter Temperatur über 21 Grad vollzogen werden.
Somit ist auch eine Kühlung notwendig. (Klimatisierung)
Die Kühlung würde ich am liebsten nur über die Lüftung realisieren, jedoch benötig das System immer auch einen zweiten Kühlkreislauf (Massekühlung).
Ist das so richtig und wenn ja, warum ist das so.
Somit Kühle ich mit der Lüftung und mit zusätzlichen Geräten oder Kühlflächen in der Halle.


Mit freundlichen Grüßen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: zwei Kühlkreisläufe

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Wie die Zone gekühlt wird, legen Sie bei der "Konditionierung der Zone" fest. Wenn Sie hier eine statische Kühlung eintragen, dann muss diese in der Technik vorhanden sein, bei RLT-Kühlung ebenso. Es hängt daher von Ihrer Eingabe ab. Nehmen Sie die Kühlung bei der statischen Konditionierung raus, dann ist es so wie Sie wünschen.

Andreas Obermüller