Liebe Mitstreiter
Folgendes Problem:
ich habe eine Halle in der gearbeitet wird und diese arbeiten müssen bei konstanter Temperatur über 21 Grad vollzogen werden.
Somit ist auch eine Kühlung notwendig. (Klimatisierung)
Die Kühlung würde ich am liebsten nur über die Lüftung realisieren, jedoch benötig das System immer auch einen zweiten Kühlkreislauf (Massekühlung).
Ist das so richtig und wenn ja, warum ist das so.
Somit Kühle ich mit der Lüftung und mit zusätzlichen Geräten oder Kühlflächen in der Halle.
Mit freundlichen Grüßen
zwei Kühlkreisläufe
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: zwei Kühlkreisläufe
Wie die Zone gekühlt wird, legen Sie bei der "Konditionierung der Zone" fest. Wenn Sie hier eine statische Kühlung eintragen, dann muss diese in der Technik vorhanden sein, bei RLT-Kühlung ebenso. Es hängt daher von Ihrer Eingabe ab. Nehmen Sie die Kühlung bei der statischen Konditionierung raus, dann ist es so wie Sie wünschen.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller