Seite 1 von 1

VRF Gerät zur reinen Kühlung als Direktverdampfer

Verfasst: 13. Dezember 2017, 11:04
von k.schulz
Hallo Herr Obermüller,

Zur Kühlung von technischen Räumen ELT/UV soll in einer Klinik ein VRF Gerät zur Kühlung der Zone eingetzt werden.
Hierzu habe ich die Herstellerdaten der Fa. Daikin erhalten und die Wärmepumpe als Erzeugungseinheit uund eine Übergabe Absorptionskältemaschine zum Kältekreis eingegeben.
Weiter eine Kälte-Übergabe im Kühlkreis zur Raumkühlung als Direktverdampfer angegeben. Die Nennkälteleistungszahl vom Hersteller habe ich ebenfalls.
In der Zone habe ich nur statische Kühlung gewählt. Im Anlagendiagramm wird die Erzeugungseinheit mit Qc outg. = 0 kwh/a ausgewiesen.
Ist der Ansatz der statischen Kühlung der richtige? Bei einem Direktverdampfer gibt es keine RLT. Wo liegt hier der Fehler?

Vielen Dank und schöne Grüße

KS

Re: VRF Gerät zur reinen Kühlung als Direktverdampfer

Verfasst: 13. Dezember 2017, 11:06
von Andreas Obermüller
Können Sie mir bitte das Projekt per E-Mail zuschicken? Danke!

Andreas Obermüller

Re: VRF Gerät zur reinen Kühlung als Direktverdampfer

Verfasst: 13. Dezember 2017, 11:21
von Andreas Obermüller
Die Zone "20 Lager/Technik bel. + gek. + Split" hat bei der eingegebenen Nutzung keinen Kältebedarf, das kann man in der "Berechnung der Zonen" sehen. Daher muss die Kältemaschine auch nichts decken...

Andreas Obermüller