EEWärmeG

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
Colette Eitz
Beiträge: 35
Registriert: 16. August 2007, 12:28

EEWärmeG

#1 Beitrag von Colette Eitz »

Hallo Herr Obermüller,

ich möchte bei einem Projekt das EEWärmeG mit einer PV-Anlage und besserer Dämmung erreichen. Mein Ht ist bei -28,8%, Qp bei -20% aber das EEwärmeG wird nur zu 44% erfüllt. Das verstehe ich nicht. Eigentlich müsste es doch reichen, aber egal wie gut ich z.B die Wände dämme, der Wert 44% ändert sich nicht. Woran kann das liegen?
Beste Grüße
C.Eitz
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: EEWärmeG

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Zunächst: eine PV-Anlage kann nur "indirekt" über die Anrechnung in der EnEV beim EEWärmeG berücksichtigt werden, aber das haben Sie ja wohl so gemacht.
Das Problem ist mir so auch nicht erklärbar, daher bitte ich Sie, mir das betreffende Projekt mal zuzuschicken. Danke!

Andreas Obermüller
Antworten