B'

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
Fritz
Beiträge: 347
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

B'

#1 Beitrag von Fritz »

Hallo,

folgende Situation:

NWG mit unbeheiztem Keller. Die Eingabe erfolgt raumweise. Auf der Kellerdecke, innenliegende WC-Räume ohne Kontakt zum Perimeter. Für die die Bodenplatte der WC-Räume will BKI Angaben um B' zu berechnen. Alle Seiten der Räume grenzen aber an beheizte Räume. Was ist da einzugeben ? :?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: B'

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Bitte hier den Wert Null für B' eingeben. Damit erkennt der IBP-Kernel, dass es sich um eine innenliegende Zone handelt.

Andreas Obermüller
Antworten