Seite 1 von 1

Wärmedämmschicht durchzogen von Holz

Verfasst: 25. August 2017, 18:03
von auditiusavanti
Hallo Herr Obermüller,

mit der Eingabe zweier WD-Schichten, die unteschiedlich dick und unterschiedlich mit Konstruktionsholz durchzogen werden,
kommt die Meldung sinngemäß: die Schichten sind unterschiedlich dick, und es geht nicht mehr weiter.
Entferne ich eine Schicht, ist alles i. O..
Auch eine Folientrennschicht löst die Fehlermeldung nicht auf.
Können zwei unterschiedliche Schichten, wie oben beschrieben, nicht eingegeben werden?

Grüße
auditiusavanti

Re: Wärmedämmschicht durchzogen von Holz

Verfasst: 25. August 2017, 21:51
von Andreas Obermüller
Es sind hier zwei inhomogene Bereiche vorhanden. Die Berechnung der DIN EN 6946 verlangt hier die Berechnung aller vier möglichen Bauteildurchgänge. Die Eingabe muss auch so erfolgen, es müssen vier Bereiche mit den vier verschchiedenen Bauteildurchgängen und dem jeweiligen Anteil an der Gesamtfläche eingegeben werden. In der Hilfe ist das unter dem Kapitel "inhomogene Bauteile" genauer erklärt.

Andreas Obermüller