Seite 1 von 1

NWG, freie Beratung, Nutzungsprofile

Verfasst: 3. Juli 2017, 11:08
von bschanzenberger
Hallo Herr Obermüller,
ich stecke gerade in einer Beratung für ein NWG und versuche das Heizverhalten der Nutzer im EP abzubilden indem ich eigene Nutzungsprofile erstelle.
Meine Frage: Welcher Wert aus der Norm steckt hinter "Minimaltemperatur Auslegung Heizung"? Kennen Sie sonst eine Stellschraube, mit deren Hilfe ich eine Heizungsabschaltung ab 15°C Aussentemp. darstellen kann?
Schöne Grüße

Re: NWG, freie Beratung, Nutzungsprofile

Verfasst: 3. Juli 2017, 11:15
von Andreas Obermüller
Soweit ich das sehe, ist die "Minimaltemperatur Auslegung Heizung" nur für die Auslegung der Heizung zuständig. Die Nachtabsenkung wird von der "Temperaturabsenkung reduzierter Betrieb" bestimmt.

Anderas Obermüller