Berechnung Referezgebäude für AN < 100m²
Verfasst: 13. Juni 2017, 12:04
Liebes Forum,
ich versuche eine BzA für ein KfW Effizienzhaus 55 (sanierung) für ein recht kleines Gebäude (Wohnfl. ca. 46m², AN = 77,8m²) zu machen.
Das Online Prüftool wirft mir vor, dass meine Berechnung (BKI V 16.0.10.2028) nicht plausiebel sei, mit der Fehlermeldung: „M6: Der angegebene Jahres-Primärenergiebedarf für das Referenzgebäude ist nicht plausibel“.
Nach Rücksprache mit dem Support und Diskussionen über ein Ticket mit der KfW kam folgende Antwort:
"Bitte beachten Sie: Bei der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs (QP) für das Referenzgebäude mit Tabellenwerten der DIN V 4701-10 Anhang C ist bei Gebäuden mit AN < 100 m² stets der festgelegte Wert für AN = 100 m² anzuwenden. Eine Extrapolation der Tabellenwerte ist nicht zulässig. Grundsätzlich dürfen nur Zwischenwerte interpoliert werden."
Wenn ich mir die Berechnung des Referenzgebäudes ansehe, ist dort auch die Gebäudenutzfläche von 77.8m² auf dem Rechenblatt oben aufgeführt. Rechnet das Programm nun mit den 77,8m² oder mit den 100m² Gebäudenutzfläche wie in den FAQ der KfW Punkt 5.27 beschrieben?
Falls BKI mit 77,8m², wie kann ich das ändern?
Verzweifelte Grüße
M. Schwarz
ich versuche eine BzA für ein KfW Effizienzhaus 55 (sanierung) für ein recht kleines Gebäude (Wohnfl. ca. 46m², AN = 77,8m²) zu machen.
Das Online Prüftool wirft mir vor, dass meine Berechnung (BKI V 16.0.10.2028) nicht plausiebel sei, mit der Fehlermeldung: „M6: Der angegebene Jahres-Primärenergiebedarf für das Referenzgebäude ist nicht plausibel“.
Nach Rücksprache mit dem Support und Diskussionen über ein Ticket mit der KfW kam folgende Antwort:
"Bitte beachten Sie: Bei der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs (QP) für das Referenzgebäude mit Tabellenwerten der DIN V 4701-10 Anhang C ist bei Gebäuden mit AN < 100 m² stets der festgelegte Wert für AN = 100 m² anzuwenden. Eine Extrapolation der Tabellenwerte ist nicht zulässig. Grundsätzlich dürfen nur Zwischenwerte interpoliert werden."
Wenn ich mir die Berechnung des Referenzgebäudes ansehe, ist dort auch die Gebäudenutzfläche von 77.8m² auf dem Rechenblatt oben aufgeführt. Rechnet das Programm nun mit den 77,8m² oder mit den 100m² Gebäudenutzfläche wie in den FAQ der KfW Punkt 5.27 beschrieben?
Falls BKI mit 77,8m², wie kann ich das ändern?
Verzweifelte Grüße
M. Schwarz