Gauben/ Erker Gebäudegeometrie

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Energiepartner
Beiträge: 7
Registriert: 19. April 2017, 11:44

Gauben/ Erker Gebäudegeometrie

#1 Beitrag von Energiepartner »

Hallo Herr Obermüller,

Bitte um Info, wie sinnvollerweise

1. Gauben in die Gebäudegeometrie integriert werden können?

2. Erker in die Gebäudegeometrie integriert werden können? (welche grösser als 0,5m vorspringen und daher nicht übermessen werden dürfen)

Gibt es eine Art Tutorial hierfür?

Vielen Dank und freundliche Grüsse
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6420
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Gauben/ Erker Gebäudegeometrie

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es müssen alle Flächen der Gebäudehülle eingegeben werden. Wenn es Gauben gibt, dann sind die Seitenflächen (auch das Fenster) und die Dachfläche der Gaube zu ermitteln und einzugeben. Beim Dach ist der Ausschnitt abzuziehen. Gleiches gilt für Erker. Da gibt es keine andere oder einfacherer Möglichkeit.

Andreas oBermüller
Antworten