Brauchwasser-Wärmepumpe

Verfasst: 6. März 2017, 22:01
von ibanda
Ich mache gerade eine Berechnung für ein KfW Effizienzhaus 40 plus.
Eine Variante soll mit Infrarotheizgeräten und mit einer Brauchwasser-Wämepumpe ausgestattet werden. Dabei erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung:

"Berechnung DIN V 4108-6/DIN V 4701-10 KfW 40 plus (IR)
FEHLER: TW-Strang "TW-Strang": Deckungsgrad aller Erzeuger < 100%! Bitte Deckungsgrad erhöhen oder weitere Erzeuger eintragen."
siehe Anhang

Was mache ich hier falsch?

Re: Brauchwasser-Wärmepumpe

Verfasst: 7. März 2017, 07:53
von Andreas Obermüller
Eine Kellerluft-WP kann gemäß DIN 4701-10 nicht 100% Deckung erreichen. Daher ist ein zweiter Erzeuger (Heizstab) notwendig. Bitte auch beachten, dass Kellerluft-WP nur in unbeheizten Kellern eingesetzt werden können.

Andreas Obermüller