Seite 1 von 1

Referenzgebäude | ALD

Verfasst: 6. März 2017, 11:18
von FH_ina
Liebe Forum-Leser,
lieber Herr Obermüller,

wenn ich bei meinem MFH (Effizienzhaus-Modus) unter "Zonen" den Haken unter Außenluftdurchlässen (ALD) setze, ändert sich mein Referenzgebäude mit (wird schlechter).
Ist dies so korrekt? Gem. EnEV, Anlage 1, Tab. 1 verfügt das Referenzgebäude nicht über ALDs, oder?

Über eine zeitnahe Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
VIelen Dank und beste Grüße

Friederike Hassemer

Re: Referenzgebäude | ALD

Verfasst: 6. März 2017, 11:21
von Andreas Obermüller
In der Anlage 1 Tabelle 1 wird keine Aussage zu Außenluftdurchlässen gemacht. Daher muss (gemäß Auslegung) im Referenzgebäude die Ausführung des Gebäudes angesetzt werden.

Grüße
Andreas Obermüller

Re: Referenzgebäude | ALD

Verfasst: 6. März 2017, 11:30
von FH_ina
Vielen Dank für die prompte Antwort.

Grüße
Friederike Hassemer