[gelöst: Info im thread] Berechnung gtot

#1 Beitrag von silvesterd »

Hallo zusammen,

bei der Berechnung von gtot finde ich keine Anhaltspunkte zu den einzelnen Faktoren

σv
σ'v

τe,B
τv,B
σe,B
σv,B
σ'e,B
σ'v,B

Wo muss ich schauen?

Danke und Gruß
frank dreesbach
Zuletzt geändert von silvesterd am 2. Juni 2017, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
silvesterd
Beiträge: 129
Registriert: 14. August 2008, 11:12
Wohnort: Bad Honnef

Re: Berechnung gtot

#2 Beitrag von silvesterd »

Ach so, kein sigma, sondern rho.
DIN 13363

Danke
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Berechnung gtot

#3 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ja, DIN 13363, mehr weiß ich dazu leider auch nicht....

Andreas Obermüller
silvesterd
Beiträge: 129
Registriert: 14. August 2008, 11:12
Wohnort: Bad Honnef

Re: Berechnung gtot

#4 Beitrag von silvesterd »

Bei Warema und anderen Verschttungsproduzenten kann man schauen. Da gibt es Infos zu den Reflexionsgraden rho und Transmissionsgraden tau der Verglasung und der Verschattung.
Und ausführlich beim ift Rosenheim.

Ein kleiner Tooltip dazu wäre nett, so wie bei anderen Eingabefeldern auch. Auch, weil man das rho kaum erkennen kann. Könnte fast ein sigma sein, oder ein omikron.
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
silvesterd
Beiträge: 129
Registriert: 14. August 2008, 11:12
Wohnort: Bad Honnef

Info: Berechnung gtot

#5 Beitrag von silvesterd »

Mit der Strahlungsenergie passieren 3 Dinge:
Sie wird durchgelassen (Transmission, tau), reflektiert (Reflexion, rho) oder vom Glas aufgenommen (Absorption, alpha).
Mehr nicht. Daher:

τ + ρ + α = 1

Ug: Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung nach EN 410,
g: Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung nach EN 410,
τv: Transmissionsgrad der Verglasung im sichtbaren Bereich,

ρv: Relexionsgrad (außen) der Verglasung im sichtbaren Bereich.
ρ'v: Relexionsgrad (innen) der Verglasung im sichtbaren Bereich.

τeB: Transmissionsgrad der Sonnenschutzeinrichtung im solaren Bereich,
τvB: Transmissionsgrad der Sonnenschutzeinrichtung im sichtbaren Bereich,

ρeB: Relexionsgrad (außen) des Sonnenschutzes im solaren Bereich.
ρvB: Relexionsgrad (außen) des Sonnenschutzes im sichtbaren Bereich,

ρ'eB: Relexionsgrad (innen) des Sonnenschutzes im solaren Bereich.
ρ'vB: Relexionsgrad (innen) des Sonnenschutzes im sichtbaren Bereich.

Lässt sich die Info als Tooltips im Formular "Berechnung gtot" einbauen? Man vergisst sowas gerne.

Die Werte lassen sich bei Herstellern der Verglasung bzw. der Sonnenschutzeinrichtungen erfragen bzw. recherchieren

www.storen-vsr.ch/files/filemanager/Ene ... baeude.pdf
Alle Energie kommt von der Sonne, frei Haus.
Und wir stecken den Kopf in den Sand
um nach Öl zu buddeln..
Fritz
Beiträge: 347
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Re: [gelöst: Info im thread] Berechnung gtot

#6 Beitrag von Fritz »

bei der berechnung liegen die genauen Werte der Fenster und Verschattung noch nicht vor. Ich verwende dann die gtot aus der DIN 18599-2:2011-12, Tabelle 7.