Eingabe Abluft-WP mit WRG führt zu Fehler im Deckungsgrad

Verfasst: 18. Februar 2017, 17:29
von Juergen Volk
Bei Eingabe einer Abluft-Wärmepumpe mit WRG, z.B. Kombigerät LWZ504 von SE, erscheint die Fehlermeldung:

FEHLER: TW-Strang "TW-Strang": Deckungsgrad aller Erzeuger < 100%! Bitte Deckungsgrad erhöhen oder weitere Erzeuger eintragen.

Es sind jedoch alle Erzeuger auf 100 % eingestellt. Was ist hier los?

Gruß Jürgen

Re: Eingabe Abluft-WP mit WRG führt zu Fehler im Deckungsgra

Verfasst: 19. Februar 2017, 13:54
von Andreas Obermüller
Eine Abluft-WP kann gemäß DIN 4701-10 u. U. nicht 100% des TW-Bedarfes decken. Daher ist für diesen Fall noch ein Spitzenlasterzeuger (z. B. elektrische Heizung) mit z. B. 5% Deckung einzutragen.

Andreas Obermüller

Re: Eingabe Abluft-WP mit WRG führt zu Fehler im Deckungsgra

Verfasst: 20. Februar 2017, 09:02
von Juergen Volk
Guten Morgen Herr Obermüller,
vielen Dank für den Tipp. Jetzt erhalte ich wieder aussagekräftige Werte.
Jürgen