PV auf zwei Dachseiten
Verfasst: 14. Februar 2017, 12:03
ich habe hier ein Projekt bei dem die PV-Module auf einer ost- und einer westseitigen Dachfläche montiert werden. Zwei Dachflächen kann ich aber nicht eingeben.
Um die KfW40plus -Forderung zu erfüllen brauche ich 16 Module auf der Westseite (Qpv 2486kWh) und 17 Module auf der Ostseite (Opv 2817kWh) mit Gesamtertrag 5303kWh
Zur Dokumentation erzeuge ich jeweils einen Bericht "Strom aus erneuerbaren Energien..."
Für den Nachweis qp und der restlichen Daten suche ich nach einer Konstellation die dem Ertrag am nächsten kommt: Deshalb packe ich auf die Ostseite 32 Module (Ertrag 5304 kWh) und führe damit die Nachweise.
Ist das so in Ordnung? ich weiß nicht wie ich es sonst machen sollte.(?)
Um die KfW40plus -Forderung zu erfüllen brauche ich 16 Module auf der Westseite (Qpv 2486kWh) und 17 Module auf der Ostseite (Opv 2817kWh) mit Gesamtertrag 5303kWh
Zur Dokumentation erzeuge ich jeweils einen Bericht "Strom aus erneuerbaren Energien..."
Für den Nachweis qp und der restlichen Daten suche ich nach einer Konstellation die dem Ertrag am nächsten kommt: Deshalb packe ich auf die Ostseite 32 Module (Ertrag 5304 kWh) und führe damit die Nachweise.
Ist das so in Ordnung? ich weiß nicht wie ich es sonst machen sollte.(?)