Summenfehler bei ep14 WG
Verfasst: 12. Februar 2017, 19:22
Bei der Bearbeitung eines Projektes in Version 14.1.0 ist mir aufgefallen: Die Summe aller Bauteilverluste (W/K) im Berichtsformular "Berechnung des spezifischen Transmissionswärmeverlustes", rechte Spalte, ist falsch. Sie ist im konkreten Projekt 115,42 W/K, statt 105,55 W/K, wie sie richtig auf dem Blatt "Berechnung der Zonen" steht.
Der Fehler scheint aber bei ep16 behoben zu sein - dort gibt es nur noch eine ganz geringe Abweichung...
Was mir generell beim Bericht fehlt (oder nicht gefunden): der Rechenweg zu H´t für das Gebäude und für das Referenzgebäude! Es steht nur das Ergebnis auf der Nachweisseite...
Der Fehler scheint aber bei ep16 behoben zu sein - dort gibt es nur noch eine ganz geringe Abweichung...
Was mir generell beim Bericht fehlt (oder nicht gefunden): der Rechenweg zu H´t für das Gebäude und für das Referenzgebäude! Es steht nur das Ergebnis auf der Nachweisseite...