Berücksichtigung Heizungspumpe

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Fritz
Beiträge: 364
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Berücksichtigung Heizungspumpe

#1 Beitrag von Fritz »

Berechnung 4108/4701

Bei der Eingabe der Anlagetechnik kann ich bei der Heizungspumpe auswählen geregelt oder ungeregelt. Die Pumpenleistung ändert sich beim umschalten von ungeregelt zu geregelt aber nicht.
Beim Wert der Hilfsenergie ist ersichtlich, dass die geregelte Pumpe berücksichtigt wird. Ist meine Annahme richtig, dass ich den Wert der Pumpenleistung in der Eingabemaske nicht auf die tatsächliche Pumpenleistung ändern darf, da ja sonst dieser Wert Programmintern nochmals korrigiert wird ? Wenn ich die tatsächliche Pumpenleistung eingebe muss die Pumpe auf ungeregelt gesetzt werden ?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6420
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Berücksichtigung Heizungspumpe

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Angabe "geregelt" bestimmt einen Abminderungsfaktor fp für die Pumpe nach Gleichung (5.3.2-3) der DIN 4701-10. Ab einem An von 50m² wird die Hilfsenergie dabei reduziert. Das erfolgt unabhängig von der Pumpenleistung.

Andreas Obermüller
Antworten