Nichtwohngebäude, Lüftung

#1 Beitrag von pppuehn »

Guten Tag,
ich habe eine Schule für eine Studie als Ein-Zonen-Modell eingegeben.
Heizung und Trinkwassererwärmung in Variante 1 sind eingegeben und bringen logische Ergebnisse.
Jetzt möchte ich zusätzlich in Variante 2 eine dezentrale Lüftung mit WRG eingeben.
Ich habe RLT Erzeugung, Kreis und Übergabe definiert.
Die Fehlermeldung "FEHLER: RLT-Erzeugungseinheit "Erzeugungseinheit RLT": Der Heizwärmebedarf aus Heizkreisen wird nicht zu 100% gedeckt! (Deckung derzeit 0%)"
kann ich nicht beheben. Heizung und Trinkwassererwärmung habe ich aus Variante 1 übernommen, da ist der Heizwärmebedarf gedeckt. Die Lüftung soll nur über Wärmetauscher erwärmt werden (WRG).
Was habe ich da übersehen?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Nichtwohngebäude, Lüftung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Wenn die Lüftung keine Heizfunktion hat (WRG ist keine Heizfunktion!), dann sollte diese bei der Technik NICHT eingegeben werden. Die Angaben bei der Zone sind ausreichend. WENN die Lüftung eingegeben wird, dann muss es (immer) einen Heizkreis geben, der die RLT mit Wärme versorgen kann. (Typ "Hiezkreis an RLT") In der Programmhilfe ist das auch noch mal beschrieben.