Eingabe RLT-Anlage

Verfasst: 30. Mai 2016, 12:21
von hasch
Ein fröhliches Hallo und Guten Tag

Ich habe bei der Eingabe der Anlagentechnik für ein Archivgebäude folgendes Problem.
Es soll eine Zone über eine RLT-Anlage beheizt und gekühlt (und nur über diese Anlage, Zone 2-Archiv) werden. Bei der Eingabe der Anlage schaffe ich es nicht die Beheizung bzw. Kühlung dieser Zone korrekt einzugeben. (Deckung Heizung und Kühlung)

Ich habe Erzeuger und entsprechende Kreise für die RLT mit der zugehörigen Heizung, Kühlung und Übergaben eingegeben, kann aber meinen Fehler nicht finden.

Für etwas Hilfe oder guten einen Hinweis wäre ich Dankbar.
(mein Projekt befindet sich im Anhang)

Hagen Schroth

Re: Eingabe RLT-Anlage

Verfasst: 30. Mai 2016, 12:25
von Andreas Obermüller
Wenn die Zone 2 NUR über RLT konditioniert werden soll, dann müsste bei der Zone unter "Konditionierung der Zone durch statische Systeme" der Wert "keine Beheizung" ausgewählt werden. (Sonst muss auch eine statische Beheizung und Kühlung eingegeben werden.)

Andreas Obermüller

Re: Eingabe RLT-Anlage

Verfasst: 30. Mai 2016, 12:56
von hasch
Ist ja eigentlich LOGISCH.... Hab wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.

Danke für die schnelle Antwort.