Ausbau um beheizte Fläche EnEV 2016

Allgemeine Fragen zur EnEV und zu den Nachweisen der KfW
Antworten
Nachricht
Autor
C.Hanusch
Beiträge: 96
Registriert: 22. April 2013, 15:47
Wohnort: Kirchheim b. München
Kontaktdaten:

Ausbau um beheizte Fläche EnEV 2016

#1 Beitrag von C.Hanusch »

Hallo zusammen,

beim Ausbau einer bisher unbeheizten Fläche > 50 m² und Einbau eines neuen Wärmeerzeugers (z.B. bisher unbeheizte Halle wird jetzt ausgebaut und beheizt) muss das Gebäude als Gesamtbilanz mit Neubaanforderungen ohne Verschärfung ab 1.1.2016 gerechnet werden. Gilt dann trotzdem bei Bauvorhaben mit Bauantrag nach dem 1.1.2016 der Primärenergiefaktor für Strom von 1,8? Und wird das beim Energieplaner berücksichtigt?

Gruß C. Hanusch
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6202
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Ausbau um beheizte Fläche EnEV 2016

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Der Primärenergiefaktor wird ab 01.01.2016 mit 1,8 angesetzt, auch für Umbauten und Erweiterungen, das wird auch im Energieplaner so gemacht.