Luft-Luft-Wärmepumpe in Wohngebäuden
Verfasst: 9. März 2016, 14:34
Hallo,
ich stehe gerade vor der Herausforderung eine Luft-Luft-Wärmepumpe (Splitgerät) in einem Wohnhaus durchzurechnen. Leider scheitere ich bisher kläglich...
Eine Berechnung nach DIN4108/4701 habe ich nach einem Blick in die Norm verworfen, da das erforderliche System hier nicht ausreichend abgebildet. Daher versuche ich nun eine Berechnung nach DIN 18599.
Hier stellt sich nun die Frage wie die Anlagentechnik einzugeben ist. Besonderheit des Systems ist ja, das kein Wasserkreis vorhanden ist... Daher folgende Fragen:
- Welche Vor- und Rücklauftemperaturen sind bei der Erzeugungseinheit zu wählen
- Welche Übergabemethode ist im Heizkreis zu wählen? Umluftheizung kommt der Sache ja recht nahe...
- Beim Heizkries gibt es keine vernünftige Auswahlmöglichkeiten, oder muss dieser gar nicht eingeben werden? Wie dann aber die Übergabe definieren?
- Und schließlich: wie können individuelle COPs eingegeben werden? Welche Senkentemperatur muss gewählt werden? Wo entscheidet sich, welcher Reiter der Betriebsdaten Wärmepumpe verwendet wird?
Viele Grüße
Heiko Wöhrle
ich stehe gerade vor der Herausforderung eine Luft-Luft-Wärmepumpe (Splitgerät) in einem Wohnhaus durchzurechnen. Leider scheitere ich bisher kläglich...
Eine Berechnung nach DIN4108/4701 habe ich nach einem Blick in die Norm verworfen, da das erforderliche System hier nicht ausreichend abgebildet. Daher versuche ich nun eine Berechnung nach DIN 18599.
Hier stellt sich nun die Frage wie die Anlagentechnik einzugeben ist. Besonderheit des Systems ist ja, das kein Wasserkreis vorhanden ist... Daher folgende Fragen:
- Welche Vor- und Rücklauftemperaturen sind bei der Erzeugungseinheit zu wählen
- Welche Übergabemethode ist im Heizkreis zu wählen? Umluftheizung kommt der Sache ja recht nahe...
- Beim Heizkries gibt es keine vernünftige Auswahlmöglichkeiten, oder muss dieser gar nicht eingeben werden? Wie dann aber die Übergabe definieren?
- Und schließlich: wie können individuelle COPs eingegeben werden? Welche Senkentemperatur muss gewählt werden? Wo entscheidet sich, welcher Reiter der Betriebsdaten Wärmepumpe verwendet wird?
Viele Grüße
Heiko Wöhrle