Seite 1 von 1

Eingabe dezentrale Lüftungsgeräte

Verfasst: 8. März 2016, 10:15
von Bernd
Hallo,

ich habe eine Frage zu der Eingabe von dezentralen Lüftungsgeräten mit WRG.

http://www.trox.de/vertikale-geraete/se ... 0b31642465


In einem bestehendem Bürogebäude sollen oben verlinkte Geräte eingebaut werden.
Zur Heizungsunterstützung gibt es eine Pelletheizung.

Wie muss ich die Geräte eingeben?


Vielen Dank

Re: Eingabe dezentrale Lüftungsgeräte

Verfasst: 8. März 2016, 10:24
von Andreas Obermüller
Das ist eine dezentrale Lüftungsanlage mit WRG. Diese wird bei einem NWG "nur" bei den entsprechend versorgten Zonen eingetragen (Rückwärmezahl, Druckverlust). Hier (NWG) gibt es keine Unterscheidung zu einer "zentralen" Lüftungsanlage. Bei der "Technik" wird hier nichts eingegeben, da diese Lüftung keine Heizfunktion hat.

Andreas Obermüller