Keller-Brauchwasser-Wärmepumpe

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
ibanda
Beiträge: 148
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Keller-Brauchwasser-Wärmepumpe

#1 Beitrag von ibanda »

Nächste Frage:
In dem Gebäude ist der Keller vollständig beheizt.
Für Brauchwassererwärmung gibt es neben der Gasheizung noch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Kellergeschoss.
Eine sog. Keller-WP muss im unbeheizten Bereich stehen, sonst gibt's eine Fehlermeldung.
Wie kann ich diese "Brauchwasser-Wärmepumpe" im beheizten Keller korrekt abbilden?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Keller-Brauchwasser-Wärmepumpe

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Man kann eine Kellerluft-Wasser-WP grundsätzlich nicht im beheizten Keller betreiben, das funktioniert energetisch nicht! Das würde ja gar keinen Sinn machen, die beheizte Luft mit der WP wieder abzukühlen. Dann kann man das TW gleich mit dem Heizungserzeuger machen.... (Die Energie für das TW kommt ja letztlich mit Umweg über die WP auch aus der Heizung!)

Andreas Obermüller
ibanda
Beiträge: 148
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Re: Keller-Brauchwasser-Wärmepumpe

#3 Beitrag von ibanda »

Das ist mir schon klar.
Tatsächlich ist die WP natürlich in einem nicht beheizten Technikraum.
Das Gebäude ist aber insgesamt sehr gut eingepackt, inkl. Kellergeschoss.
Daher habe ich für die Bilanzierung auch das gesamte KG reingenommen. Einige Abstellräume im KG sind auch nicht beheizt.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Keller-Brauchwasser-Wärmepumpe

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Da kann ich leider nichts ändern. Die Keller-WP braucht einen unbeheizten Keller, dessen Hüllfläche zum erdreich und zur beheizten Zone auch eingegeben wird. Es wird hier das Ht des unbeheizten Bereiches berechnet und daraus die Deckung der WP. (siehe DIN 4701-10)

Andreas Obermüller
ibanda
Beiträge: 148
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Re: Keller-Brauchwasser-Wärmepumpe

#5 Beitrag von ibanda »

Dann müsste ich also den Heizungskeller als unbeheizte Zone aus der thermischen Hülle herausnehmen und natürlich dementsprechende Flächenangaben machen. Letztlich entspricht das ja auch der Realität, macht nur mehr Arbeit bei der Dateneingabe.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Keller-Brauchwasser-Wärmepumpe

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ja, so müsste man es machen.

Andreas Obermüller
Antworten