Seite 1 von 1
Dimensionierung Heizkörper raumweise
Verfasst: 10. Dezember 2015, 10:56
von angela_energieberatung
Hallo Herr Obermüller,
kann ich mit dem Energieplaner 14 Heizkörper raumweise dimensionieren?
Wenn ja, wie?
Ich wurde gerade diesbezüglich gefragt und muss dieses Problem irgendwie lösen...
Danke!
MfG
A. Arntzen
Re: Dimensionierung Heizkörper raumweise
Verfasst: 10. Dezember 2015, 11:20
von Andreas Obermüller
Es gibt im Energieplaner keine raumweise Heizlastberechnung, daher kann man das hiermit nicht machen, tut mir leid.
Andreas Obermüller
Re: Dimensionierung Heizkörper raumweise
Verfasst: 10. Dezember 2015, 11:36
von angela_energieberatung
Danke für die Antwort!
Heizlastberechnung raumweise
Verfasst: 5. Dezember 2024, 22:48
von zarumba
Hallo Herr Obermüller,
in einem älteren Posting wurde es schon verneint, aber auch einer meiner Kunden drängt auf eine überschlägige, raumweise Heizlastberechnung.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch mit dem BKI-Planer - mit etwas Handarbeit - dies möglich wäre
* Anlegen jeden Raumes mit eindeutiger Notation, also auch gesuchter Raum x1
* jeweiliges Löschen aller anderen Räume x2......xn (außer x1)
* Grunddaten charakteristische Länge/Breite wegen Leitungslängen auf Raummaße runterkürzen
* so mit allen Räumen verfahren
* danach die Einzelheizlasten anteilig so gleichmäßig kürzen oder erweitern, dass Summe aller xi - Raumheizlasten wieder die Gebäudeheizlast ergibt.
Ist natürlich nicht nach einer Norm, aber als sinnvolle Schätzung einzelner Räume ?
Gruß,
Zaremba
Re: Dimensionierung Heizkörper raumweise
Verfasst: 6. Dezember 2024, 07:29
von Andreas Obermüller
Hmm, die Frage ist schon, was eine Heizlastberechnung, die nicht nach Norm erfolgt, im Endeffekt bringt. Ich denke darüber nach... Danke für die Anregung!