Anlagentechnik, RLT mit WRG und Mini BHKW

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
xtraplan
Beiträge: 66
Registriert: 13. Juni 2007, 16:46

Anlagentechnik, RLT mit WRG und Mini BHKW

#1 Beitrag von xtraplan »

Guten Tag,
ich bin gerade dabei einen Neubau zweier Wohngebäude mit je 8 Wohneinheiten zu planen und habe eine Frage /ein Problem.

Ich möchte Im Bereich Technik eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung über einen Wärmeübertrager einstellen, hinzu soll außerdem ein Mini BHKW (KWK) kommen.

Vorweg:
Nutzflächen sind AN=459 und AN=417
Ve=1434 Ve=1304
A=816 A=884

Die Transmissionswärmeverluste sind bereits auf 0,233 kWh/m²K reduziert.

Nun die Frage: Ich bin mir nicht sicher ob ich die Technik richtig eingestellt habe und würde gerne wissen ob folgende Einstellungen korrekt sind, da ich Lüftungswärmeverluste von etwa 17000 kWh/a habe. Zum Vergleich, mein QH = 12000 Ht= 189; QI = 12000; QS=7000 QTW=5000 QE=17800 QP=0 eP=0,16

Technik:
Gesamtbereich
TW-Strang
-TW-Rohrnetz: Gebäudezentral im Keller; ohne Zirkul.
-TW-Speicher als indirkt beheizter im Keller
-Mini BHKW als dezentrale KWK Energieträger regen. Deckung 100%
H-Strang
-Heizkörper Wasserheizung- freie Heizflächen Außenwand 1°K Thermostatvent.
-H-Rohrnetz zentrale Heizwarmwasser-Verteilung Keller sonst Lage innen Pumpen geregelt
-Mini BHKW als dezentrale KWK Energieträger regen. Deckung 100%
RLT-Strang
-LRohrnetz Ab-/ und Zuluftleitungen bei WRG durch Wärmeübertrager Ort: Keller
-RLT Ab-/ Zuluftanlage Wärmeübertrager (Wärmerückgewinnung) Ansaugung Außenluft ohne Vorwärmung DC zentral

Ist das So Korrekt???
können die obigen Werte stimmen???? ; die Lüftungsverluste kommen mir sehr hoch vor
Die Luftdichtheitsmessung wird durchgeführt.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Anlagentechnik, RLT mit WRG und Mini BHKW

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Hallo,

so wie ich es sehen kann ist die Eingabe korrekt. Die Lüftungsverluste sind ein Zwischenergebnis der DIN 4108-6 und werden durch die WRG nicht verringert! Die WRG spielt erst bei der Deckung von Qh eine Rolle. Sie sehen das in der "Anlagenbewertung".

Andreas Obermüller
xtraplan
Beiträge: 66
Registriert: 13. Juni 2007, 16:46

Re: Anlagentechnik, RLT mit WRG und Mini BHKW

#3 Beitrag von xtraplan »

Vielen Dank für die schnelle Antwort!

Mit freundlichen Grüßen
Antworten