Spezifische elektrische Leistung der Kälteverteilung

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
NJ_ina
Beiträge: 34
Registriert: 19. März 2015, 10:20

Spezifische elektrische Leistung der Kälteverteilung

#1 Beitrag von NJ_ina »

Hallo Herr Obermüller, liebe Forum-Leser,

für eine Kältebereitstellung wird für das Referenzgebäude gem. EnEV 2014, Anlage 2, Tab.1, Nr. 6+7 eine spezifische elektrische Leistung der Verteilung Pd,spez = 20 Wel/KWkälte angegeben. Wir wollen diese Angabe nun mit unserem Bilanzprojekt vergleichen.
Gibt es im BKI die Möglichkeit die spezifische elektrische Leistung der Kälteverteilung abzulesen?

Mit besten Grüßen
N.Jenner
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6281
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Spezifische elektrische Leistung der Kälteverteilung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Der Wert kann aus Phydr, fe und Qz ausgerechnet werden. Das Programm gibt die Werte aber so nicht aus. Ich kann das gerne im nächsten Update (Ausgabe bei der Kältepumpe) ergänzen.

Andreas Obermüller
Antworten