KfW 115

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
auditiusavanti
Beiträge: 89
Registriert: 21. März 2006, 20:22
Wohnort: Auetal
Kontaktdaten:

KfW 115

#1 Beitrag von auditiusavanti »

Hallo Herr Obermüller,

ich berechne gerade ein KfW 115 Wohnhaus Ht' wird um 20,2 % und nicht 30 %überschritten Qp' wird um 0,1 % überschritten und nicht 15%.
Der Energieplaner zeigt aber eine rote Karte. Sehe ich da etwas nicht.

Viele Grüße

auditiusavanti
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: KfW 115

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es wird mit dem Ht' des Referenzgebäudes verglichen, nicht mit zul. Ht nach EnEV. Ich vermute dann, dass dieser Wert nicht eingehalten ist.

Andreas Obermüller
auditiusavanti
Beiträge: 89
Registriert: 21. März 2006, 20:22
Wohnort: Auetal
Kontaktdaten:

Re: KfW 115

#3 Beitrag von auditiusavanti »

mit den zulässigen Werten der ENEV habe ich die Überschreitungen nicht verglichen.
Den Reinfall kenne ich schon seit langem.
Verglichen sind die Werte mit dem Referenzhaus.
Die Überschreitungen werden angezeigt, wenn ich mit dem Zeiger auf Sondernachweise gehe.
Die Überschreitungen liegen im Rahmen des KfW 115 Hauses, aber der Sondernachweis wird rot angezeigt..
KfW 100 ist auch möglich, aber nur mit dem WB-Zuschlag von 0,05 W/m2*K.
Außendämmung ist nicht gewünscht so wird 0,05 nicht gehen.

Grüße

auditiusavanti
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: KfW 115

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Programm keinen Fehler macht, wenn die Einstellungen passen. Wenn Sie den "Sondernachweis" ausdrucken, sehen Sie eigentlich, warum dieser scheitert. Ist die EnEV eingehalten (Ht')? Wurden die Randbedingungen beim "Sondernachweis" richtig festgelegt?

Andreas Obermüller
auditiusavanti
Beiträge: 89
Registriert: 21. März 2006, 20:22
Wohnort: Auetal
Kontaktdaten:

Re: KfW 115

#5 Beitrag von auditiusavanti »

Ich habe die Lösung.
Der ENEV Nachweis wird nicht eingehalten, natürlich nicht bei einem KfW 115 Haus.
Hier muß der Zuschlag nach ENV von 40 Prozent berücksichtigt werden.
Jetzt klappt der Sondernachweis.

Grüße
auditiusavanti
Antworten