Eingabe KWK

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
FH_ina
Beiträge: 133
Registriert: 28. Mai 2014, 11:35

Eingabe KWK

#1 Beitrag von FH_ina »

Hallo Herr Obermüller,
hallo liebe Forum-Leser,

für die Energiebilanz eines Bürogebäudes wollten wir in einer Variante ein Erdgas-BHKW einsetzen.
Hierbei waren wir von der Eingabemaske sowie vom Ergebnis etwas überrascht.
Da laut DIN V 18599-9 Tab. 5 in Nichtwohngebäuden keine Mikro-KWK-Anlage angesetzt werden darf, wählten wir "Sonstige KWK > 20 kW", auch wenn das BHKW nur über 8kW thermische Leistung verfügen sollte.

Durch eine sehr geringe Grundlast wurde zudem ein Deckungsgrad k von 35,7 %, eine Stromkennzahl von 0,375 und ein Nutzungsgrad von 90 % (Herstellerdaten) angesetzt.
Weitere Eingaben sind nach DIN V 18599-9 nicht vorzunehmen, oder (z. B. Volumen Pufferspeicher, thermische Leistung)?
Zudem wurde ein Erdgas-Spitzenlastkessel und ein indirekt beheizter TWW-Speicher eingesetzt.

Im Berichtsteil "Berechnungen Anlagentechnik" gibt uns der BKI EP einen Primärenergiefaktor von 0,225 aus,
was uns etwas zu gut erscheint bei einem konventionellen Erdgas-BHKW mit geringem Deckungsgrad am Gesamtwärmebedarf (eher 0,8-1,0)?!?
Woran könnte dies liegen?

Vielen Dank für die Hilfe und beste Grüße
Friederike Hassemer
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Eingabe KWK

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Sie müssten mir bitte wieder die Datei zuschicken, sonst kann ich das nicht gut beurteilen. Danke!

Andreas Obermüller
FH_ina
Beiträge: 133
Registriert: 28. Mai 2014, 11:35

Re: Eingabe KWK

#3 Beitrag von FH_ina »

Hallo Herr Obermüller,
hallo liebe Forum-Leser,

wir haben nun wieder den Fall einer KWK-Anlage (12,2 kWth) in einem Bürogebäude (-->Mikro-KWK gem. DIN V 18599 n. zulässig, s. auch Forenbeitrag von 09/2015).
Bei einem sehr geringem Deckungsgrad k von 11%, einer guten Stromkennzahl (0,492) und einem guten Nutzungsgrad (93,6%), erhalten wir einen (viel zu) guten Primärenergiefaktor fp = 0,199.
Ist das wirklich plausibel? (Im Erzeugungssystem wurde zudem ein Pufferspeicher und eine Gas-Brennwertkessel als Spitzenlastkessel berücksichtigt.)

Über eine zeitnahe Antwort wären wir Ihnen sehr dankbar.
Beste Grüße,
Friederike Hassemer

P.S.: Das projekt wurd noch mit dem BKI EP16 berechnet.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Eingabe KWK

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es wird hier nur der Primärenergiefaktor des Anteils der KWK angegeben. Der Anteil des Spitzenlastkessels wird hier nicht ausgewiesen, d. h. der erste Term in der GLeichung (20) in Teil 9 ist hier nicht enthalten. Das sollte einigermaßen nachvollziehbar sein, wenn Sie das Gesamtergebnis Primärenergie Heizung betrachten. Die fp = 0,11 nur für den Anteil KWK sind mit Ihren Daten korrekt.

Andreas Obermüller