Hallo Herr Obermüller,
für die Eingabe eine Kälteversorgung muss für die Berücksichtigung der Hilfsanergie der Pumpenverteilkreise im BKI EP das "Verhältnis minimaler Volumenstrom zu Auslegungsfall im Verteilkreis" (Vz,min/Vz) angegeben werden. Das Verhältnis ist gemäß DIN V 18599-7, Nr.6.5.2.5, Formel (35) "nur" für die Berücksichtigung von Überströmeinrichtungen anzuwenden. Heißt dass, das diese Angabe nur zu tätigen ist, wenn ein Überström-Ventil vorhanden ist?
Ferner ist der Volumenstrom (Vz) der Kälteversorgungseinheit im Auslegungspunkt für die Bestimmung des Hilfsenergiebedarfs der Pumpenverteilkreise erforderlich (gem. DIN V 18599-7, Formel 28).
Wird dieser im Hintergrund in der Software berechnet und in einem Ausgabeblatt wiedergegeben? Falls ja, in welchem?
Oder kann man für eine eigene Bestimmung Qc,outg (monatlich) in einem Ausgabeblatt ablesen?
Da wir die Angabe des zugrundeliegenden Volumenstroms im Pumpenverteilkreis benötigen, wäre diese Auskunft eine Hilfe!
Vorab vielen Dank!
Mit besten Grüßen
N. Jenner
Eingabe Vz,min/Vz für eine Kälteversorgung
-
- Administrator
- Beiträge: 6444
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Eingabe Vz,min/Vz für eine Kälteversorgung
Der Wert Vz,min/Vz ist nur anzugeben, wenn es eine Überströmeinrichtung gibt.
Vz bei Kältepumpen wird intern vom IBP-Rechnekern nach Formel (28) berechnet. Eine Ausgabe erfolgt derzeit nicht, ich werde das aber gerne in der Version 15 ergänzen.
Andreas Obermüller
Vz bei Kältepumpen wird intern vom IBP-Rechnekern nach Formel (28) berechnet. Eine Ausgabe erfolgt derzeit nicht, ich werde das aber gerne in der Version 15 ergänzen.
Andreas Obermüller