Seite 1 von 1

gasmotorische Wärmepumpe

Verfasst: 28. Juli 2015, 12:15
von pppuehn
Guten Tag,
Ich möchte ein Nichtwohngebäude nach DIN V 18599 bearbeiten, dass mit einem Gas-Brennwert-Kessel und einer gasmotorischen Wärmepumpe beheizt wird (einschl. Trinwassererwärmung).
Folgende Probleme habe ich bei der Eingabe:
1. bei Auswahl der gasmotorischen Wärmepumpe habe ich folgende Fehlermeldung:
FEHLER: Typ gasmotorische Wärmepumpe HeizungGaswärmepumpe: Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar. (Wärmepumpe: Standardwerte gasmotorbetrieben Wärmepumpe nicht verfügbar.) Sind die Daten in der Software noch nicht hinterlegt?
2. Wo kann man die Deckungsanteile der einzelnen Komponentan eingeben?
Für Hilfe bedanke ich mich im Voraus.

Re: gasmotorische Wärmepumpe

Verfasst: 28. Juli 2015, 12:46
von Andreas Obermüller
1. Für gasmotorische Wärmepumpen gibt es keine vollständigen Standardwert für COP, diese fehlen für die TW-Bereitung (Teil 8). Daher müsste man diese für diesen Fall selber festlegen. (Schaltfläche "COP Wärmepumpe")
2. Die Deckung einer Wärmepumpe wird aus Bivalenzpunkt und Einsatzgrenze berechnet. Eine Eingabe ist nicht möglich.

Andreas Obermüller

Re: gasmotorische Wärmepumpe

Verfasst: 28. Juli 2015, 13:12
von pppuehn
Danke für die schnelle Hilfe. Hat gefunzt.

Re: gasmotorische Wärmepumpe

Verfasst: 9. September 2016, 11:58
von Autenrieth
Hallo,

bitte entschuldigen Sie. Würden Sie mir Ihr Projekt zur Lüftung zusenden.