Seite 1 von 1

Anbindeleitungen

Verfasst: 4. Juni 2015, 17:46
von Fritz
Hallo,

auch bei Fussbodenheizungen werden Anbindeleitungen in nicht unerheblichen Maß ausgewiesen.
Wenn überhaupt, dann sind Anbindeleitungen sicherlich nur in geringem Umfang vorhanden. Müssen diese Leitungen bilanziert werden, sind sie doch teil der Flächenheizung ?

Re: Anbindeleitungen

Verfasst: 5. Juni 2015, 15:16
von Andreas Obermüller
Die Norm unterscheidet hier nicht zwischen den Übergabetypen, die Leitungslängen sind davon unabhängig. Wenn man Standardlängen verwendet, sind diese also mitzurechnen.
Man darf natürlich die Leitungslängen aus einer Rohrnetzplanung verwenden.

Andreas Obermüller