Nachweis Effizienzhaus Bestandsgebäude

Allgemeine Fragen zur EnEV und zu den Nachweisen der KfW
Antworten
Nachricht
Autor
Der Holger
Beiträge: 9
Registriert: 30. März 2015, 23:34

Nachweis Effizienzhaus Bestandsgebäude

#1 Beitrag von Der Holger »

Sehr geehrte Damen und Herrn
sehr geehrter Herr Obermüller,

ich arbeite mit der aktuellen Vollversion und aktualisiere regelmäßig.
Nun bin ich bei bisher 2 Wohngebäuden auf folgendes Problem gestoßen:
Bei der Billanzierung zum KfW-Effizienzhaus 115 sind alle Anforderungen der KfW im Bezug auf den Primärenergiebedarf und den Transmissionswärmeverlust eingehalten.
Ht liegt unter 130%, Qp liegt unter 115%. Die Ausgabe Sondernachweis bescheinigt mir auch die beiden Unterschreitungen,
dennoch steht im Ergebniss des Sondernachweises, das dieser nicht eingehalten sei.
Gehe ich mit den Berechnungsergebnissen über die Exportfunktion auf das Onlineportal der KfW, geht dieser Nachweis als erfüllt (bzw. plausibel) durch.

Habe ich einen Denk- oder Einegabefehler (häufig sitz das Problem vorm PC)
oder gibt es ein Problem bei der Ergebnisausgabe.

Vielen Dank für ihre Rückmeldung und zudem vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche und hilfreiche Portal!!

Holger
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6201
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Nachweis Effizienzhaus Bestandsgebäude

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ist die EnEV eingehalten? Haben Sie den Haken "Gebäude wird umgebaut" eingeschaltet?

Ein Problem im Programm ist unwahrscheinlich, das wurde schon sehr oft angewendet.

Andreas Obermüller
Der Holger
Beiträge: 9
Registriert: 30. März 2015, 23:34

Re: Nachweis Effizienzhaus Bestandsgebäude

#3 Beitrag von Der Holger »

Danke Herr Obermüller
Der Haken fehlte.
Ich war davon ausgegangen, dass dieser nicht gesetzt werden muss,
da die Beurteilung der Effizienzhäuser sich doch nicht auf die 140%Prozent-Regel bezieht.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6201
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Nachweis Effizienzhaus Bestandsgebäude

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Der EnEV-Nachweis muss immer eingehalten sein, daher muss der Haken bei einem Umbau immer gesetzt werden. Der Sondernachweis wid immer mit den "normalen" EnEV-Werten geführt.