Seite 1 von 1

Fehler Aussenwand im Erdreich

Verfasst: 14. April 2015, 18:21
von orangeplus
Ich will eine Aussenwand im Erdreich eingeben und erhalte dabi folgende Fehlermeldung:
Berechnung DIN V 18599:2011-03: Stammdaten
FEHLER: Bauteil "10 AW Erd. Keller": B' fehlt! Bitte bei der Innenzone oder dem Bauteil einen Wert B' festlegen.
Warum kommt diese Fehlerneldung? Nach DIN 13370 muss doch das charakteristische Bodenplattenmaß B' nur für Bodenplatten berechnet werden, aber nicht für Wände!? Ist das ein Fehler oder lieg ich hier falsch?

Re: Fehler Aussenwand im Erdreich

Verfasst: 15. April 2015, 07:05
von Andreas Obermüller
B' wird für erdberührte Bauteile immer benötigt, da z. B. das Ht' des Gebäudes für manche Vergleiche (KfW, EEWärmeG) immer mit Fx-Werten berechnet wird und nicht nach DIN EN 13370.

Andreas Obermüller

Re: Fehler Aussenwand im Erdreich

Verfasst: 15. April 2015, 08:37
von orangeplus
Ok. Stimmt ich liege hier falsch. In den bisherigen (alten) Projekten gab es diese Eingabe für ein Aussenwand-Bauteil überhaupt nicht. Es wird auch kein Fehler ausgegeben. Kann das daran liegen, dass diese Projekte alle mit DIN 4108 gerechnet wurden und hier immer der Wert der Bodenplatte verwendet wird? Alles was ich neuerdings in der DIN 18599 gerechnet habe, hat nur eine Bodenplatte ohne Keller, daher gibt es das Problem hier nicht.
Ich habe testweise ein Projekt in der neuen Version nach DIN 4108 angelegt. hier ist das Feld B' für eine Aussenwand dann vorhanden (wenn ich ein altes DIN18599-Wohnhaus Projekt in der neuen Version öffne gibt es das Feld B' nicht), aber es kommt keine Fehlermeldung, wenn kein B' eingetragen wird (auch bei den Zonen nichts eingetragen). Wie wird dann in diesem Fall das B' von Programm angenommen?
Wenn ich die Norm richtig verstehe - ich entsinne mich davon in grauer Vorzeit schon einmal davon gehört zu haben - ist als B' der Wert der zur Wand gehörenden Bodenplatte anzusetzen.
Im Moment habe ich ein Gebäude, dass einen langen Keller hat, bei dem links und rechts ein beheizter Teil vorhanden ist. In der Mitte unbeheitzt. Demzufolge habe ich die Bodenplatte aufgeteilt und werde auch die Wände aufteilen und somit den Bodenplatten zuordnen. Stimmt diese Logik?

Re: Fehler Aussenwand im Erdreich

Verfasst: 15. April 2015, 14:21
von Andreas Obermüller
In der DIN 4108-6 hängt das Fx der Kellerwand gegen Erdreich nicht von B' ab (nur von Rw). Daher ist hier keine Eingabe erforderlich.

In der DIN 4108-6 wird derzeit keine Meldung beim Fehlen von B' ausgegeben, es wird dann mit B' = 0 gerechnet. Ich habe das aber zum Anlass genommen, hier eine Fehlermeldung einzubauen.

B' der Wand kommt aus der zugehörigen Bodenplatte. Ihre Logik für den geteilten Keller stimmt meiner Meinung nach so.

Andreas Obermüller