Hilfsenergiebedarf Abluftanlage (Ventilator)
Verfasst: 17. März 2015, 14:17
Hallo Herr Obermüller,
In einer Bilanz eines Bürogebäudes wurde für die Zone "Sanitär" eine Abluftanlage (Überströmen aus einer anderen Zone) angesetzt.
Für die Berechnung der Hilfsenergie werden standardmäßig (gem. DIN V 18599-7, Tab.6) vom BKI die folgenden Werte angesetzt:
- Gesamtdruckverlust des Kanalnetzes 750 pa
- Gesamtwirkungsgrad des Ventilators f und 0,6
Das Ergebnis für die Hilfsenergie im BKI lautet 647 kWh/a bei einem Netto- (Luft-)volumen von 110,9 m³.
Um dieses Ergebnis zu erhalten, müsste für die Abluftanlage ein Außenluftvolumenstrom von 15 [m³/(h x m²)] gem. DIN V 18599-10, Tab. 5 (Sanitär) angesetzt worden sein (NGF= 38,2 m²--> VA = 573 m³/h).
Im Bericht „Übersicht Zonendaten“ wird jedoch für der Abluftvolumenstrom mit 0,00 [m³/(h x m²)] angegeben.
Nach DIN V 18599-2 gilt für reine Abluftanlagen nmech,ETA = nnutz, d.h. der Abluftvolumenstrom wird in der Rechnung nicht mit 0 gesetzt,
sondern gem. DIN V 18599-10, Tab.5 berücksichtigt.
Ist die Angabe mit Bereichtsteil „Übersicht Zonendaten“ Abluftvolumenstrom = 0,00 [m³/(h x m²)] demnach falsch?
Vielen Dank für die Hilfe und beste Grüße
Friederike Hassemer
In einer Bilanz eines Bürogebäudes wurde für die Zone "Sanitär" eine Abluftanlage (Überströmen aus einer anderen Zone) angesetzt.
Für die Berechnung der Hilfsenergie werden standardmäßig (gem. DIN V 18599-7, Tab.6) vom BKI die folgenden Werte angesetzt:
- Gesamtdruckverlust des Kanalnetzes 750 pa
- Gesamtwirkungsgrad des Ventilators f und 0,6
Das Ergebnis für die Hilfsenergie im BKI lautet 647 kWh/a bei einem Netto- (Luft-)volumen von 110,9 m³.
Um dieses Ergebnis zu erhalten, müsste für die Abluftanlage ein Außenluftvolumenstrom von 15 [m³/(h x m²)] gem. DIN V 18599-10, Tab. 5 (Sanitär) angesetzt worden sein (NGF= 38,2 m²--> VA = 573 m³/h).
Im Bericht „Übersicht Zonendaten“ wird jedoch für der Abluftvolumenstrom mit 0,00 [m³/(h x m²)] angegeben.
Nach DIN V 18599-2 gilt für reine Abluftanlagen nmech,ETA = nnutz, d.h. der Abluftvolumenstrom wird in der Rechnung nicht mit 0 gesetzt,
sondern gem. DIN V 18599-10, Tab.5 berücksichtigt.
Ist die Angabe mit Bereichtsteil „Übersicht Zonendaten“ Abluftvolumenstrom = 0,00 [m³/(h x m²)] demnach falsch?
Vielen Dank für die Hilfe und beste Grüße