Außenluftwärmepumpenparameter

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
C.Hanusch
Beiträge: 96
Registriert: 22. April 2013, 15:47
Wohnort: Kirchheim b. München
Kontaktdaten:

Außenluftwärmepumpenparameter

#1 Beitrag von C.Hanusch »

Hallo Herr Obermüller,

bei Eingabe einer Außenluftwärmepumpe (EnEV 2014 / DIN V 18599:2011) wird der äquivalente Wasserinhalt vw,aqui abgefragt, der in der DIN V 18599-5:2011 nicht mehr enthalten ist. Der Wert hat massiven Einfluss auf das EnEV-Ergebnis: 5 l/kW: +20%, 10 l/kW 0%, 15 l/kW: -4%, 20 l/kW: -6% Primärenergiebedarf zum Referenzgebäude. Ist diese Eingabe weiterhin erdforderlich, und welchen Wert muss ich hier für Umluftheizgeräte eintragen?

Vielen Dank
Christoph Hanusch
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6218
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Außenluftwärmepumpenparameter

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Hallo,

der Wert ist in der DIN 18599:2011 in Anhang B.2 weiterhin gefordert. Das ist eine Planungsgröße und hängt von der Art und Auslegung des Heizungssystems (Verteilung/Übergaben/Größen) ab. Das ist in der Tat ein sehr wichtiger Punkt, da man hier sicher einen enormen Fehler machen kann!

Andreas Obermüller
Antworten