Seite 1 von 1

Einzelraumregelung

Verfasst: 5. November 2014, 14:49
von Steffen Haase
Sehr geehrter Herr Obermüller,
auf der Seite der Zonen habe ich versucht das Feld für die Einzelraumregelung auszufüllen, doch leider ist hier das Feld etwas zu kurz geraten und man kann die rechte Seite des Feldes nicht ganz lesen. Den Begriff "keine vollständige Einzelraumregelun" kann man noch vervollständigen aber bei "adapt. Absenkung/Anheizf. ohne In" und "adapt. Absenkung/Anheizf. mit Info" wird es schwierig. In der Anleitung (Version 14) habe ich leider auch keinen Hinweis zum Ausfüllen dieses Feldes gefunden.
Bitte senden Sie mit den vollständigen Text dieses Feldes.

Vielen Dank.

m.f.G.

Steffen Haase

Re: Einzelraumregelung

Verfasst: 5. November 2014, 15:19
von Andreas Obermüller
Die Auswahl bezieht sich auf DIN 18599-5 Abs. 6.2.2:
In Gebäuden oder Zonen eines Gebäudes, die mit einem Einzelraumreglungssystem und freien Heizflächen ausgestattet sind, ist erfolgt eine Einordnung in die Automationsklasse B nach DIN V 18599-11. Entsprechend DIN V 18599-10 ist die Bilanzinntentemperatur um 0,5 K zu verringern, bei einer adaptiven Temperatursabsenkung und Anheizfunktion gilt fadapt = 1,35.
ANMERKUNG: Ein Einzelraumregelungssystem muss eine raumweise, selbsttätige und zeitabhängige Temperaturregelung aller Räume ermöglichen. Einzelraumregelungssysteme mit adaptivem Anheizen müssen einen Informationsverbund zur Vorlauftemperaturregelung besitzen. In Gebäuden, die nur aus einem Raum bestehen, erfolgt keine Verringerung der Solltemperatur Heizung.
Andreas Obermüller